Nach 2 Jahren Erfahrung und Heizungsbetrieb mit einer Zubadan 11 KW bei einer WF von 250 qm verteilt auf 3 WE kann ich sagen, daß ein Puffer 300 ltr. bis 750 ltr. haben sollte. Hier sind 2 * 1,5 Std. Sperrzeiten an Wochentagen, Der Puffer ist aber dann nötig während der Enteisung bei Außentemp.
unter 0°C wie im vergangenen Winter in einem Zeitraum von 6 Wochen. Auch eine Zubadan vereist wenn hohe Luftfeuchtigkeit vorhanden ist und und die Temp. 0° oder weniger beträgt. Die Vorgängerfirma der ZUBATHERM hat einen Puffer ( hydr.Weiche) von 50 ltr. eingebaut und weigert sich den Puffer zu ersetzen und die Installation zu korrigieren. Auch sind gute Regelungen häufig und wie auch in meinem Fall von dieser Firma katastrophal programmiert und angeschlossen und mit viel Zeitaufwand zum funktionieren gebracht worden. Neck64 |
|
|||
|
"Funktionieren" im Wortsinne tun die ja auch noch. Aber nach der Effizienz sollte man in dem Zusammenhang vielleicht nicht mehr fragen
. Und verseisen TUN die Teile, egal was irgendwer sagt. Andererseits, wann hat man in Deutschland schon einmal dauerhaft starke Minusgrade.
|
|
|||
|